Bug in VelbusLink 9.82.0.0 voor VMBGP4PIR

Hallo,

Ik wil een bug melden in VelbusLink 9.82.0.0
Als je voor een VMBGP4PIR bedienen kiest in VelbusLink, je kiest drukknop 3 en klik op lock, dan word drukknop 4 gelocked. De log geeft deze data:
1204FFFFFF
Drukknop 3 heeft als bitwaarde 4 (3de bit in een byte). Hier wordt de bitwaarde ipv het bitnummer gebruikt.

Als je drukknop 1 en 2 tegelijk selecteert en klikt op lock, dan word drukknop 3 gelocked. De log geeft:
1203FFFFFF
Hier wordt duidelijk een bitwise OR gedaan met de kanaalselectiebits. Bij een andere module zoals de VMBGPOD worden hier 2 aparte berichten voor verstuurd.

Groeten,
Danny

Bedankt voor de melding.
We zitten ondertussen al aan 9.82.0.2. Kan je hiermee ook eens testen ajb? (Dus hiermee je project openen, het wegschrijven naar de modules (met “enkel wijzigingen” best uitgevinkt), en dan eens testen of de fout er nog in zit).

Bij 9.82.0.2 is de bug ook aanwezig.

Dit is eveneens een bug in Velbuslink (zie ook je ander bericht). Er staat ondertussen een nieuwe versie online, waarin deze bug gefikst is.

Ook hier, bedankt voor de melding :+1: :slight_smile:

Geen dank.
Ik ben onder de indruk van de reactiesnelheid waarmee bugs worden opgelost. Ook bedankt hiervoor.

Edit: Het werkt correct nu.