Halogeenlamp en VMB4RYNO

Hey

Ik heb een halogeenlamp van 500Watt (buitenverlichting) aan kanaal 1 van een VMB4RYNO hangen.

Nu krijg ik dit kanaal niet meer geschakeld (zowel via Velbus als Manueel op de module).

Wat kan er aan de hand zijn? (kortsluiting,…?)

MVG

Geert

Beste,

Mogelijks is het relaiscontact aaneengelast door een te hoge inrush current.
Is de LED van kanaal 1 op de module uit?

Met vriendelijke groeten

Het was een onderdrukking van het kanaal dat ervoor zorgde dat hij niet schakelde…

Onderdrukking had ik bij output licht van een …PIRO

Nu merk ik op dat zowel output licht en output donker ‘los’ blijven in velbuslink… waarden donker is 800, licht is 750…
Als de huidige waarde 20 is zou output licht toch ’ actief ’ moeten zijn?

Beste,

Klopt, het output licht zou moeten actief zijn. Is de reactietijd correct ingesteld? (dit is de waarde die je invult bij “gedurende minstens”)

Mogelijks zal de module ook eerst een overgang naar donker moeten waarnemen (bij jou dus de waarde 800).

Met vriendelijke groeten