# Werken met twee timers

**URL:** <https://forum.velbus.eu/t/werken-met-twee-timers/15207>\
**Category:** Nederlands\
**Created:** [May 16, 2018, 2:52pm UTC](https://forum.velbus.eu/t/werken-met-twee-timers/15207 "2018-05-16T14:52:29Z")\
**Posts on this page:** 3\
**Page:** 1

<div class="post-metadata">

**Author:** ![SergeVG](https://forum.velbus.eu/letter_avatar_proxy/v4/letter/s/f07891/32.png) [@SergeVG](https://forum.velbus.eu/u/SergeVG)\
**Post date:** [May 16, 2018, 2:52pm UTC](https://forum.velbus.eu/t/werken-met-twee-timers/15207/1 "2018-05-16T14:52:30Z")

</div>

Ik heb een deurslot dat opent via een detector in de centrale ruimte. Als er mensen aanwezig zijn tijdens de pauze mag de deur 10 min open gaan met een herstartbare timer. Als er 10 min niemand is loopt de timer af en sluit de deur.  
Aan de deur zelf staat ook een detector die zorgt dat iedereen steeds buiten kan. Deze detector opent de deur voor 30 sec.  
Beiden bedienen dezelfde uitgang van het deurslot. Probleem is dat de timer van 10 min ook wordt gestopt als die van 30 sec afloopt.

Is er aan mogelijkheid om de langste timer te laten uitlopen?

---

<div class="post-metadata">

**Author:** ![Velbus345](https://forum.velbus.eu/user_avatar/forum.velbus.eu/velbus345/32/4074_2.png) [@Velbus345](https://forum.velbus.eu/u/Velbus345)\
**Post date:** [May 16, 2018, 3:22pm UTC](https://forum.velbus.eu/t/werken-met-twee-timers/15207/2 "2018-05-16T15:22:14Z")

</div>

Onderstaand is 1 manier:

 ![image](https://forum.velbus.eu/uploads/default/original/2X/6/6058940c1f2a4d5123ea0b0a35b33361d7b1a883.png)  
Verschillende “Moment (volgen)” acties op eenzelfde uitgang werken als een logische OR.  
Of je in jouw geval direct je deurslot als uitgang kunt nemen, of nog via een Virtueel relais 3 moet passeren, hangt een beetje van de situatie af.

---

<div class="post-metadata">

**Author:** ![SergeVG](https://forum.velbus.eu/letter_avatar_proxy/v4/letter/s/f07891/32.png) [@SergeVG](https://forum.velbus.eu/u/SergeVG)\
**Post date:** [May 16, 2018, 3:36pm UTC](https://forum.velbus.eu/t/werken-met-twee-timers/15207/3 "2018-05-16T15:36:03Z")

</div>

Bedankt, werkt prima zo.