Bediening ventilatie d 3 standen

Hoi,
ik heb een ventiline ventilatie systeem dat met een 3 standenschakelaar kan worden bediend om de 3 standen op te roepen. Ik heb die op de velbus aangesloten met een VMB4RY, default is stand 1, voor stand 2 en 3 gebruik je een contact van de VMB4RY.

Ik ga het proberen met een VMB4RYLD
grtn

En werkt dat Frederik?

dat is perfect gelukt hoor
groeten

Frederik,

heb je misschien een aansluitschema en je programmering?

Hoi, het zou inderdaad leuk zijn als je de oplossing hier kan delen.

Een generieke aanpak voor dit soort problemen is ook hier te vinden: “Ventilatiesturing met 3 snelheden

Elke systeem kan natuurlijk verschillend zijn, maar het geeft wel de algemene aanpak weer.

De link naar “Ventilatiesturing met 3 snelheden” werkt niet meer met de nieuwe website. Kan dit gedeeld worden?

Deze is hier nog beschikbaar: https://www.velleman.eu/downloads/velbus/01_faq/faq_velbus_ventilatiesturing_3_snelheden_nl.pdf