Buffer vol

Een recente installatie van Velbus is plots niet meer functioneel.
Wanneer ik over USB connecteer krijg ik de melding dat 'Bus actief/Buffer vol`.

Geen enkele module kan nog gescand worden. Synchroniseren lukt niet. Fysiek werkt geen enkel PIR of drukknop.

Op de modules zelf kan ik wel alle lichten/screens bedienen. Dus bekabeling lijkt wel in orde te zijn?

Wat kan ik doen? Ik heb reeds voeding van Velbus installatie aan/uit gezet.
Kan ik buffer leegmaken? Wat betekent dit precies?

Beste

De buffer full slaat meestal op een bekabelings- en/of terminatorprobleem.

Volgende gids zal je verder helpen; https://www.velbus.eu/downloads/velbus/00_general/velbus-troubleshooting-guide-nl.pdf

Ondertussen kunnen oplossen. Er was een bus kabel losgekomen aan een stopcontact in 1 van de kringen.