goeie avond ben vrij nieuw veldbus wereld en heb thuis mijn eerste probleem ik heb twee lijnen 1 voor mijn beneden verdieping en 1 die naar de kelder loop nu als ik maar 1 bus aansluit kan ik alles doen maar het moment dat ik de 2de bus kabel er bij plaats krijg ik een bus fout iemand die kan helpen ?
heb je beide verdiepingen apart van elkaar ingesteld? zodat je wellicht dubbele adressen hebt?
weet je zeker dat je H & L niet doormekaar mixt? en heb je ook de (-) doorgelinkt tussen de twee verdiepingen?
je moet als je 2 systemen wilt verbinden altijd de L & H & - doorzetten… en dan kan elk zijn eigen voeding hebben voor de +
1 Like
hey hey bedankt voor je reactie het is opgelost ondertussen had een geen enkele therm gesloten