Externe home assistant herkent(?) nieuwe module vmbPIRO-20 niet

Dag,

Ik heb een werkende velbus installatie op een externe home assistant, verbonden via netwerk via de signum module.

Een nieuw geïnstalleerde piro module wordt gedetecteerd, maar niet herkend:

025-10-19 22:03:17.803 INFO (MainThread) [velbus-handler] Found module at address 55 (0x37): VMBPIRO-20

2025-10-19 22:03:17.808 WARNING (MainThread) [velbus-module] No module spec for 59

2025-10-19 22:03:17.809 DEBUG (MainThread) [velbus-handler] Module 55 (0x37) detected: start loading

vreemd genoeg zegt het adress 55 en daarna geen module spec voor 59.

ik heb het adres van de module al veranderd, maar het probleem is hetzelfde gebleven (met andere nummers)

Een oudere piro wordt wel herkend:

2025-10-19 22:03:17.589 INFO (MainThread) [velbus-handler] Found module at address 44 (0x2c): VMBPIRO

2025-10-19 22:03:17.599 DEBUG (MainThread) [velbus-handler] Module 44 (0x2c) detected: start loading

Enige hulp?

dank !

de integratie is wellicht nog niet geupdate voor de v2 (20) modules.. daardoor herkent die het adres wel, maar weet die niet wat die met de unit moet doen.. een update van de integratie is hiervoor nodig..

maar die integratie wordt niet door Velbus zelf onderhouden, maar door een groep vrijwilligers.. je kunt het beste even feedback geven op het home assistant forum Support for Velbus Home Automation - Feature Requests - Home Assistant Community