Impuls contact van kWh teller op VMB7IN

Hallo , als ik de impulsuitgang van de (china) kWh teller aansluit op de VMB7IN (ingang1) dan blijft de statusled1 op de module constant branden alsof het contact constant gesloten is … er gebeurt ook geen telling. Als ik de draden van het contact omkeer dan blijft de statusled1 uit en er gebeurt ook geen telling. Heeft het contact dan een polariteit , of zijn de VMB7IN ingangen polariteit gevoelig ?
Iemand een oplossing ? Dank bij voorbaat .
Mvg, Johan

Pulsuitgangen hebben wel degelijk een polariteit.
Let er ook op dat het VMB7IN-kanaal als pulsteller geconfigureerd is (in VelbusLink).

Bedankt voor de info.
Ondertussen kunnen oplossen.
Niveau van de puls( chinese teller) was blijkbaar te zwak om jullie pulsteller te kunnen triggeren.
Met een transistor en een opto-coupler werkt het perfect.
Mvg,
Johan