Monitor status van oorzaak uitzetten bij “alles uit”

Hey,

Ik krijg mijn feedback leds op de drukknoppen niet uit (met “alles uit”)wanneer er een monitor van status op de knop geprogrammeerd zit.

“Alles uit” werkt prima, maar mijn status lichtjes blijven branden, ik vind geen instructie om ze mee uit te krijgen.

Ttz ik gebruik een monitor van status (via een virtueel relais, aan/uit) op een knop om een licht continu te laten branden die eigenlijk op een oogje zit(bvb in de garage en dergelijke) ter controle dat het licht op manueel aan staat.

Feedback led aan = manuele bediening
Feedback led uit = automatisch op oogje

Dit werk prima om zo een goed zicht te hebben op automatische bediening door oog of manuele bediening om langer in de garage te blijven zonder uitval van het licht indien ik in een dode hoek van het oogje zit.

Indien ik dit niet zo programmeer gaat het feedback ledje steeds mee met de cyclus van het oogje.
Of kan ik dat eenvoudiger oplossen?
Dank voor jullie reacties.
Mvg,
Stef