Scherm doven instelling wordt niet onthouden

Beste

Op mijn VMBBELO bedieningspanelen in de slaapkamers wordt het scherm gedoofd na x aantal tijd, zie instelling onderstaande screenshot.

Echter na het synchroniseren van de instelling en het terug openen van het tabblad is de instelling weg en wordt het doven van het scherm bij de volgende synchronisatie ongedaan gemaakt. (zie screenshot)

Als ik er met andere woorden niet op let dat ik het tabblad geopend hebt blijft het scherm continu aan staan.

Uiteraard niet onoverkomelijk maar ik meld het tocht maar eens.
Misschien is het een bugje in de velbuslink software.

Voor alle duidelijkheid heb ik een update gedaan naar de laatste versie van velbuslink en ook de firmware op de VMBBELO kreeg een update.

Alvast bedankt om dit eens te bekijken.

Ik heb precies hetzelfde idd… bij elke sync moet ik Screensaver doven weer opnieuw instellen…

Bedankt voor de melding. Wij kunnen het hier reproduceren. In een volgende release zal het opgelost worden.

VelbusLink 10.9.6 is uitgebracht en omvat een fix voor deze bug.

Super, hartelijk dank.

2 Likes