Sluimerverbruik VMB1BLS

Volgens de specificaties heeft de VMB1BLS (1-kanaals rolluikmodule voor universele montage) een maximum verbruik van 100 mA bij 15 V, dus 1.5 W. Is dit een ogenblikkelijke piek? Of is het representatief als continu verbruik? Ik zou eventueel 3 van deze modules gebruiken om 3 screens aan te sturen. Mocht het een continu verbruik zijn dan geeft dit 4.5W24h/dag365 dagen/jaar = 40 kWh/jaar (=ruim 10 Euro aan mijn huidige elektriciteitstarief).

Betrekt de VMB1BLS zijn voeding van de 230V of van de 15V op de bus? In het laatste geval, kan deze met een eenvoudige schakelaar onderbroken worden of geeft dit een probleem op de bus (open einde van een 10 meter lange EIB kabel)?

Zeer waarschijnlijk een piek stroom tijdens het schakelen van het interne relay, maar zeker geen continu verbruik. In rust heeft alleen de microprocessor stroom nodig en dan kan niet veel zijn.