Stopcontacten

Hallo,

Welke module is het beste om stopcontacten mee op domotica van velbus te plaatsten.

grt

Sorry to reply in English.

Do you mean to control socket outlets?

This module can handle 16Amp per contact

VMB4RYNO

Whereas this one is limited to 16amp across the whole module

VMB4RYLD

Personally, I would not put such a high load, I would put a contractor on each socket circuit.

Example
https://www.tlc-direct.co.uk/Products/CMREL230slash20slash20.html

1 Like

hey, MDAR

Ik bedoel inderdaad stopcontacten controleren het is de eerste keer dat me dat gevraagd wordt als installateur.
ik heb de VMB4RYNO geplaatst maar ik krijg op de stopcontacten niets van spanning.

Now I’m confused.

Can you draw how you have installed them?

Where have you put the Neutral connections?

Dat zijn potentiaal vrije contacten.
Ik veronderstel dat je dan ergens wel een verbinding gemaakt hebt met een automaat.
Je moet minstens 1 van deze contacten in je kring hebben om af te schakelen. Maar het is wel aan te raden (zoals vroeger zeker vereist werd voor natte kringen) om dubbelpolig te onderbreken en dus 2 contacten te gebruiken.

Ikzelf heb het gedaan zoals ook MDAR voorstelt. Een RYNO die een dubbelpolige relais schakelt.
Let zeker op de warmte die gegenereerd wordt door het continu aantrekken van deze relais.

Als je enkelpolig zou schakelen, dien je ook zeker de Lijn te onderbreken.

De andere optie is dus met relais (sorry voor de slechte schetsen)


Hierbij moet de eerste automaat natuurlijk geen 20A zijn, dit zou ook met een 24V voeding kunnen als je relais hiermee werkt.

1 Like

Ik lees hier even mee, omdat ik iets vergelijkbaar van plan ben in een toekomstige verbouwing.
Is het geen probleem om een automaat van 20A te gebruiken (want stopcontact), terwijl de velbus module slechts 16A toelaat?

1 Like

You are correct.

16amp is the absolute maximum for a Velbus module.

  • VMB4RYNO - 16amp per connection

  • VMB4RYLD - 16amp per module

But again, I would not do that

Dat klopt deels, en zoals MDAR aangeeft ga je mogelijks wat naar de limieten van deze modules werken, wat meestal niet aan te raden is.
De 16A en de 20A spreken mogelijks beiden over hetzelfde.
Het is namelijk zo dat in België volgens het AREI je een stopcontact moet afzekeren met minstens 16A.
Je MAG hiervoor ook een automaat gebruiken van 20A.
Het verschil zit erin dat een zekering (smeltveiligheid) ruimere marges heeft en enkel schakelt door de overhitting van de zekering en daardoor breekt.
Bij een automaat is dat niet zo. Deze zal dan ook sneller reageren en daarom tot 20A toegelaten is.

Voor wat ik begrijp van de specs van de Velbus module is dat deze maar een belasting van 16A (Automaat) toelaat en dus eigenlijk slechts geschikt is voor verlichting rechtstreeks te schakelen.
Maar die kan misschien beter bevestigd worden door een technisch persoon van Velbus zelf. :slight_smile:

The technical specification of EVERY relay within the Velbus range is that they are rated at 16amp maximum load, with a tolerance of 80amp inrush.
(This includes the new mini VMB1RYS)

So it means this relais will “fail” above 16A, or it will “open” when something qoes wrong?
Just to get an idea. :slight_smile:
Is there a fuse within these modules or electronic protection?

(Maybe we’re going off-topic now :wink: )

Great question.

It means, they are designed to handle daily loads of under 16amp.

But will “tolerate” a sudden load of 80amp, for a few milliseconds. (As can regularly be seen with LED lighting)

They aren’t MCB devices, so if the load did hold at over 16amp, you will very probably cook the tiny contacts within them.

Would I design a system with one of these relays regularly being presented with a 16 amp switching load, No

Would I suggest someone with such a design pass the load via a 2 pole contactor, yes

Simple reason being, a contractor is easier, safer and cheaper to install and replace… Should the tiny surface of the relay contacts burn out.

Have I ever seen one of these relays burn out (not catch fire, but burn the contact points), no

Would I ever want to put such a load on them that they “might” fail… Hell No :laughing:

If we’re talking about switching mains outlet sockets, we have to assume a full load will be presented at some point and take the proper precautions.

"Arc Flash Detection Device " in line between the relay output and the end outlet ?

Maybe, but always worth discussing.

1 Like

Interessant. In mijn use case denk ik enkel een staande lamp te willen schakelen. Denk dat ik best de Velbus module met een 16A automaat beveilig?

Dag Jeroen,

Als het gaat om een stopcontact, dien je altijd te beveiligen met 20A automaat.
Een pure verlichtingskring mag op 16A. (Dus zonder stopcontacten)

I was always look to calculate the breaker based on the predicted load.

However, modern thinking is the breaker is to protect the cable.

Personally, I’ll stick with a breaker based on the weakest point.

IE, I use 6amp breakers for lighting circuit.

In Belgium, we don’t have the “freedom” to do this.
We’re bound to this cable protection system. (for home installations)
The idea behind this, is that you never know who will use it in the future.

1 Like