Verwarming valt uit, probleem met thermostaat programmastappen(VMBELO)?

We werken met een VMBELO.

De thermostaat staat ingesteld bij programmastappen op het volgende:

Maandag - vrijdag dagmodus: 05.45uur
Maandag - vrijdag nachtmodus: 21.45uur
Elk weekend (zaterdag - zondag) dagmodus: 7.00uur
Elk weekend (zaterdag - zondag) nachtmodus: 21.45uur

Deze ochtend ging de dagmodus op het juiste tijdstip aan.
Daarnet toen ik thuis kwam rond 9.30uur lag de verwarmingsketel af en de radiators voelden koud aan, de verwarmingsketel moet dus al een tijdje uitgevallen zijn.
Op de display staat nog steeds 1 auto en het vlammetje. Het uur en de datum op de display staan juist.

Hebben we iets mis ingesteld of wat doen we fout?

Vriendelijke groeten
Lisa

Lisa,

Bezorg je eens een detail van de instellingen?
Wij hebben een vertraging ingezet, eerst schakelt de brander aan, dan pas de pomp.
De contacten staan in " moment volgen "

Beste, wat moet ik u precies bezorgen (ik ben hier nog niet zo goed in thuis…)?

Dit weekend loopt alles wel goed. Verwarming slaat aan op het juiste uur en slaat af op het juiste uur. Tussendoor blijft ze gewoon aanliggen.

Ik vermoed dat er dus iets verkeerd loopt bij de instellingen van de werkweek.

Alvast dank voor de hulp.

In de nagestuurde vlp is te zien dat de “alles uit” op de schakelaar hal ook de CV uit zet. Waarschijnlijk is dit de reden. Dus gewoon de “uit” actie in kwestie verwijderen.

Dit was inderdaad het probleem.
Dank voor de hulp.

Mvg Lisa