We overwegen om de vloerverwarming aan te sturen via Velbus.
Wat heb je hier precies allemaal voor nodig?
We overwegen om de vloerverwarming aan te sturen via Velbus.
Wat heb je hier precies allemaal voor nodig?
Per kring moet je een elektrisch ventiel plaatsen en per temperatuur-sonde een relais, ingesteld op “volgen”. Elk ventiel verbruikt ongeveer 1w als hij geactiveerd staat. Via een virtueel relais (per sonde) laat ik de pomp en het ventiel nog ca 15 minuten nalopen. Het openen en sluiten van een ventiel duurt wel 3 à 5 minuten. Daarom staat 1 circuit (de gang) altijd open en wordt het debiet met het kraantje vast ingesteld.
Op de foto: “hoedje omhoog” = ventiel open.Woon in de regio van Aalst en ben op zoek naar iemand die hier prijs kan voor maken?
Have you tried the sales / installer search on the Velbus website?
je kunt ook even kijken in de HVAC guide die ik geschreven heb: Heating and Cooling Guide (wordpress.com)