Op de VMB4PD had ik een toets “alles uit”. Bij langer dan 1 seconde drukken werd ook de CV op nachtmodus gezet.
Sedert enige tijd werkt deze toets niet meer en met Velbuslink kon ik die mogelijkheid niet meer oproepen.
mijn versie van Velbuslink is 10.3.0
Kan je je .vlp bestand eens opsturen (eventueel via private message), en erbij vermelden om welk adres en kanaal het juist gaat ajb?
(Met excuses voor het late antwoord).
Mijn excuses: Ik heb dit in de tijd via een virtueel relais gedaan en deze verbinding is door een onbekende oorzaak verbroken.
Door de verbinding tussen de VMB4PD en CH5 van deze VMB4RYNO her-op-te-bouwen met 412 (herstartbare timer) kreeg ik opnieuw de situatie van vroeger: “alles uit en CV voor 4 uren op nachtregime”.